돈사 내&#8729외부 주요시설 및 사양기자재의 올바른 선택과 활용방안(I) - 환기시설의 주요 포인트
2010-09-17
돈사 내∙외부 주요시설 및 사양기자재의 올바른 선택과 활용방안(I) - 환기시설의 주요 포인트

체크포인트
 
돈사 내∙외부 주요시설 및 사양기자재의 올바른 선택과 활용방안(I)
- 환기시설의 주요 포인트 -

 
김 정 한
㈜팜스코 / Housing Manager

 
최근 중앙정부에서 추진하는 시설현대화 자금과 지역 지자체에서 운영하는 개•보수, 브랜드 육성, 생산성 증대 지원사업 등 여러 이름으로 양돈장의 시설 개•보수가 집행되어 많고 많은 전면 리모델링과 부분 리모델링이 이루어지고 있다. 시설현대화 자금은 2017년까지 지원이 계획되어 진행되고 있다.
그러면 농가에서 리모델링시에 시설 및 사양기자재 선택의 주요 기준은 무엇일까? 농가의 경험, 주위농가, 기자재업체, 컨설팅, 사료업체 등등 여러 곳에 문의 후에 시공이 되어지면 괜찮지만, 농장에서 여러 등등의 이유로 사전 검토없이 공사가 이루어지는 예가 많다.
중요한 점은 양돈산업은 장치산업이며, 공사시 많은 금액이 투자된다. 즉 한번 투자하면 짧게는 5년, 길게는 10년 이상이 사용되기 때문에 공사 전 사전준비가 무엇보다도 중요하다.
농장의 사양환경에 적합한 검토 후 시설 및 기자재를 교체해 주는 것은 양돈농가의 생산성을 좌우하는 중요한 시발점이 된다. 그러하므로 대부분 기초적이고 중요하지만 쉽게 간과하기 쉬운 시설 및 기자재 관리의 주요 포인트를 중점적으로 점검하여 농장의 생산성을 향상시키는데 도움이 되었으면 한다. 따라서 필자는 이 코너를 통하여 먼저 이번 호에 환기시설의 주요 포인트에 대하여 알아보고, 다음 호부터는 임신/분만스톨 시설, 자돈 급이/급수기, 사료섭취량에 영향을 미치는 요인 등에 대한 주요 포인트를 순차적으로 연재할 예정이다.
 
1. 환기시설
 
가. 입기시설
돈사는 크게 자연환기돈사와 무창환기돈사로 구분되며, 각각의 환기방식에 따라 입기방식 타입이 달라지게 된다. 중요한 사항은 입기방식을 어떻게 결정하냐에 따라 농장의 생산성에 지대한 영향을 미치게 된다. 입기는, 즉 돈사 안으로 신선한 공기를 공급하는 중요한 시설로 무창돈사에서는 특히 중요한 핵심시설이다.
입기방식은 국내에 시공되고 있는 방식 중에 가장 많이 시공되고 있는 방식은 크게 4가지로 구분할 수 있다.
(1) 측벽 입기(그림 1)
임신사 또는 육성•비육사에 많이 적용되며, 스프링 방식과 컨트롤로 제어되는 전동식으로 구분된다.
(2) 중천장 입기
▶ 중천장 천공 입기(그림 2)
자돈사에 적용되고 있으며, 환기사각지대가 없는 장점이 있다. 고온기 입기구로는 입기량 부족 등의 문제로 모돈과 육성사에는 적용이 어렵다. 비닐, FRP, 코팅 갈바늄, 아이스핑크 등 4가지로 구분된다.
▶ 중천장 입기창 입기(그림 4)
전 돈사에 적용이 가능하다. 시공이 간편하며 환기사각지대가 없는 장점이 있다. 수입품(CV2), 국산제품 2가지로 구분된다.
(3) 덕트 입기(그림 3)
리모델링시 가장 많이 적용되고 있으며, 온도편차 없는 일정한 입기가 장점이다. PVC, 비닐, 주름관, 2~3단 멀티박스 4가지로 구분된다.
(4) 섬머창 입기(그림 5)
고온기에 주로 사용되는 입기창으로 측벽배기 방식을 선택 시에 활용이 가능하며, 우리나라의 고온 다습한 여름철 환기에 꼭 필요한 입기창이다.
  
▲ (그림 1) 측벽 입기             

▲ (그림 2) 중천장 천공 입기
  
▲ (그림 3) 덕트 입기          

 ▲ (그림 4) 중천장 입기창 입기
 
▲ (그림 5) 섬머창 입기
 
▲ (사진 1) 측벽 입기           

▲ (사진 2) 중천장 천공 입기
 
▲ (사진 3) 덕트 입기          

▲ (사진 4) 중천장 입기창 입기
         
▲ (사진 5) 섬머창 입기  

 ▲ 섬머창
 
나. 배기시설
배기휀은 수입 휀은 상관이 없으나 국산 휀의 경우 제조회사별로 저온기 최소한(10~30%)에 작동이 잘 안 되는 제품이 있는 반면 고온기에는 풍량이 강해서 좋은 휀이 있다. 즉 저온기에 적합한 휀과 고온기에 적합한 휀으로 구분되므로 배기휀 선택 시에 이 점을 확인한 후에 적용하는 것이 바람직하다. 배기휀은 지붕배기휀과 측벽배기휀으로 크게 구분된다,
(1) 지붕배기휀
고정형과 가변형으로 구분되며, 주로 돈사 폭이 12m 이상 돈사와 돈사바닥 형태가 평사와 반슬러리 돈사에 적용된다. 핵심사항은 휀의 설치 위치에 따라 저온기 최소환기의 피해를 예방할 수 있다.
 
▲ (사진 6) 지붕배기휀 고정형           

▲ 지붕배기휀 가변형
 
(2) 측벽배기휀
셔터형과 후드형으로 구분되며, 그중 셔터형은 외부형과 내부형으로 구분된다. 단점으로는 첫째 셔터를 휀 외부에 설치시 풍량이 감소하는 점(표 1)과 둘째 역풍(맞바람)시 배기휀의 효율이 급격히 떨어져 돈군에 피해를 주므로 설치 시에 돈사 외부 환경검토가 필요하다.
후드형은 역풍의 피해를 예방하기 위해 만들어졌으며, 수입산과 국산으로 판매되고 있고 설치시 후드의 방향이 상향과 하향인지에 따라 효과의 차이가 있다.

▲ (사진 7) 측벽배기휀 셔터형(내∙외부형)

▲ (사진 8) 측벽배기휀 후드형
 
(표 1) 셔터를 설치하였을 때의 풍량 감소

셔터

풍량 단위 : cfm           정압 : 인치

 

0

0.05

0.10

0.125

0.15

0.20

0.35

없을 때

588

568

546

533

518

481

313

있을 때

286

256

236

369

301

202

202

※ 출처 : 자료 : 미국 미네소타 주립대학교 농과대학, 조건 : 7  1/2인치 휀, 1/15마력 모터, 회전속도 3,400rpm
 
【다음 호에는 임신/분만스톨 시설의 주요 포인트에 대하여 기고할 예정임】
 